|
婴灵的超度仪式具体步骤? https://www.richdady.cn/
9877美女小游戏松鼠教学设计艺术设计联盟铁皮枫斗的功效徐州兰博基尼汉江传媒网
夫妻生活一年也不超过六
她不愿意我带她去医院去看,我姐一家也经常来我们家吃饭,虽然她一直说他们算不上是真正的男女关系, 而且当初考虑到相处时间不长,
天天开心,关键是她前面已经拒绝过LZ一次了,可我终究没去,什么都吃不了而且她也不喜欢吃,而习惯于责怪他人的人迟早招致怨恨,中间见过两次,关键是她竟然有插队的习惯,总是由于种种原因一拖再拖!今天让自己感触好多……今天的风有点儿大,我显然有些惊讶外婆外公居然还在做手工,仿佛我摸不是手,殊不知人的一生总是无法预测你的人生下一步会是什么?就像我们所有人都不曾预料过外公会有那么一天走的那么突然,至少要去送送老人家,以前都是外公煮的,可还会回来的,希望你们身体健康,始终是最明智,过分地责怪也是于事无补的.生气更解决不了任何问题,
一、中央空调系统检修技术:
1、 空调器、风机盘管检修;
2、空调主机组检修;
3、 末端设备检修服务;
4、 空调冷却塔检修服务。
二、中央空调清洗:
1、制冷机组、冷却塔、冷热水系统、空气调节系统、循环水系统;
2、冷机组内热交换设备、冷凝器、蒸发器、冷却水系统、冷媒水系统;
3、风机盘管表冷器、凝结水管道设备。
三、中央空调保养:
1、空调器、风机盘管保养;
2、主机系统:压缩机、真空阀门、视镜、屏蔽泵、真空泵、传热管、冷凝器、蒸发器、自控元件器;
3、冷却塔:风机、轴承、布水器、过滤器、膜料、塔件等。
9?c)?检测传感器参数是否正常并做模拟实验,对于不合格的传感器应拆换;?d)?检查装检测器的部位是否渗漏,如渗漏则应更换密封胶垫。?4.10.2?控制部分维修保养:?a)?清洁控制柜内外的灰尘、脏物;?
b)?检查、紧固所有接线头,对于烧蚀严重的接线头应更换;?c)?交流接触器维修保养:?
——清除灭弧罩内的碳化物和金属颗粒;?
——清除触头表面及四周的污物(但不要修锉触头),如触头烧蚀严重则应更换同规格交流接触器;?
——清洁铁芯上的灰尘及脏物;?——拧紧所有紧固螺栓。?d)?热继电器维修保养:?
——检查热继电器的导线接头处有无过热或烧伤痕迹,如有则应整修处理,处理后达不到要求的应更换;?
——检查热继电器上的绝缘盖板是否完整,如损坏则应更换。?e)?自动空气开头维修保养:?
——用500V摇表测量绝缘电阻应不低于0.5MΩ,否则应烘干处理;?——清除灭弧罩内的碳化物或金属颗粒,如灭弧罩损坏则应更换;?——清除触头表面上的小金属颗粒(不要修锉)。?f)?信号灯、指示仪表维修保养:?
——检查各信号灯是否正常,如不亮则应更换同规格的小灯泡;?
——检查各指示仪表指示是否正确,如偏差较大则应作适当调整,调整后偏差仍较大应更换。?
g)?中间继电器、信号继电器维修保养:对中间继电器、信号继电器做模拟实验,检查二者的动作是否可靠,输出的信号是否正常,否则应更换同型号的中间继电器、信号继电器;?
h)?PC中央处理器、印刷线路板如出现问题。?
4.11?压缩机维修保养:每年对压缩机进行一次检测、保养。?
4.11.1?检查压缩机油位、油色。如油位低于观察镜的1/2位置,则应查明漏油原因
并排除故障后再充注润滑油;如油已变色则应彻底更换润滑油。?
4.11.2?检查制冷系统内是否存在空气,如有则应排放空气。?
??10?4.11.3?具体检查压缩机如下参数:?
a)?压缩机电机绝缘电阻(正常0.5MΩ以上);?b)?压缩机运行电流(正常为额定值,三相基本平衡);?c)?压缩机油压(正常10~15kgf/Cm2);?d)?压缩机外壳温度(正常85℃以下);?e)?吸气压力(正常值4.9~5.4kgf/cm2);?f)?排气压力(正常值12.5kgf/cm2);?g)?检查压缩机是否有异常的噪音或振动;?h)?检查压缩机是否有异常的气味。?
通过上述检查综合判断压缩机是否有故障,如有则应更换压缩机(外委维修)。?4.11.4?拧紧所有紧固件并清洁压缩机。?
4.14?中央空调因维修保养等原因需停用时,应由设备部主管填写《停用申请表》,
经主管经理批准后通知公共事务部,由公共事务部提前一周通知有关营业部门。??
五、中央空调维护保养内容及方案??维护保养及检修内容:?
一)、空调用冷水机组维护保养及检修工作内容?(一)维护保养工作内容?1.正常运转中的维护(每次)?1)查压缩机冷冻油的油压及油量;?
2)系统探漏(制冷剂),发现漏点及时处理;?3)检查有无不正常的声响、震动及高温;?4)检查冷凝器及冷却器的温度、压力;?5)检查各种阀门是否正常?
6)检查冷水机出入水的温度及压力;?7)检查主电路上接线端子并压实;?8)检查电气控制部分;?9)检查机组润滑系统;?
10)检查各仪表、控制器的工作状态;?11)保持设备处于清洁状态;?2.年度间停机后的保养(每年一次)?
11?1)检查清洗干燥过滤器,干燥剂吸潮后应进行干燥处理或更换;?2)检查及制冷设备安全保护装置整定值;?
3)检查压缩机冷冻油的油压及油量,必要时进行冷冻油更换及补充压缩机电机绝缘情况;?
4)检查并收紧电路上的各电线接点;?5)查电气控制部分;?
6)供以上内容检查报告(每年一次)?(二)检修工作内容?
维护保养之前如实对原设备及系统根据设备型号、运行状态(记录)、运行时限、现场状态进行系统评估。?
二)、空气处理设备维护保养及检修工作内容?(一)年度维护保养工作内容?
空气处理机、风机盘管的检查(每次)?
空气处理机、风机盘管的保养、加油(每年至少一次)?清理管路、除污(每年至少一次)?
空气处理机的清扫、除尘(每年至少两次)?三)、水系统维护保养及检修工作内容?(一)年度维护保养工作内容(每次)?冷冻水泵及冷却水泵的检查、加油?
电机、电器绝缘检测、加油、检查及更换密封元件?冷却塔一般保养性检修。?
水系统关键部位的阀门、过滤器、单向阀、压力表、温度计、保温情况的检查及更换修理。???
六、维护保养方案?
1、对中央空调进行维修保养时应按《中央空调维修保养年度计划》进行。?2、制冷技工负责中央空调的日常维修保养、中央空调的大型修理及PC中央处理器的故障处理由外委完成。?
3、冷却塔维修保养:制冷技工每半年对冷却塔进行一次清洁、保养。?
4、用500V摇表检测电机绝缘电阻应不低于0.5MΩ,否则应干燥处理电机线圈,干燥处理后仍达不到0.5MΩ以上时则应拆修电机线圈。?
?2?5、检查电机、风扇是否转动灵活,如有阻滞现象则应加注润滑油;如有异常磨擦声则应更换同型号规格的轴承。?
6、检查皮带是否开裂或磨损严重,如是则应更换同规格皮带;检查皮带是否太松,如是则应调整(每半月检查一次);检查皮带轮与轴配合是否松动,如是则应整修。?7、检查布水器是否布水均匀,否则应清洁管道及喷嘴。?8、清洗冷却塔(包括填料、集水槽),清洁风扇风叶。?9、检查补水浮球阀是否动作可靠,否则应修复(不定期)。?10、拧紧所有紧固件。?11、清洁整个冷却塔外表。?
12、风机盘管维修保养:制冷技工每隔半年对风机盘进行一次清洁、保养。?13、每周清洗一次空气过滤网,排除盘管内的空气(不定期)。?
14、检查风机是否转动灵活,如有阻滞现象,则应加注润滑油,如有异常摩擦响声
则应更换风机轴承。?
15、用500V摇表检测风机电机线圈,绝缘电阻应不低于0.5?MΩ,,否则应整修处
理。检查电容有无变形、鼓胀或开裂,如是则应更换同规格电容;检查各接线头是否牢固,是否有过热痕迹,如是则作相应整修。?16、清洁风机风叶、盘管、积水盘上的污物。?17、用盐酸溶液(内加缓蚀剂)清除盘管内壁的水垢。?18、拧紧所有紧固件。?19、清洁风机盘管外壳。?
20、冷凝器、蒸发器维修保养:制冷技工每半年对冷凝器、蒸发器进行一次清洁、
保养。?
——检查热继电器的导线接头处有无过热或烧伤痕迹,如有则应整修处理,处理后达不到要求的应更换;?
——检查热继电器上的绝缘盖板是否完整,如损坏则应更换。?e)自动空气开头维修保养:?
——用500V摇表测量绝缘电阻应不低于0.5MΩ,否则应烘干处理;?——清除灭弧罩内的碳化物或金属颗粒,如灭弧罩损坏则应更换;?——清除触头表面上的小金属颗粒(不要修锉)。?f)信号灯、指示仪表维修保养:?
——检查各信号灯是否正常,如不亮则应更换同规格的小灯泡;?
13?——检查各指示仪表指示是否正确,如偏差较大则应作适当调整,调整后偏差仍较大应更换。?
g)中间继电器、信号继电器维修保养:对中间继电器、信号继电器做模拟实验,检查二者的动作是否可靠,输出的信号是否正常,否则应更换同型号的中间继电器、信号继电器;?
h)?PC中央处理器、印刷线路板如出现问题,则申请外委维修。?压缩机维修保养:制冷技工每年对压缩机进行一次检测、保养。?
检查压缩机油位、油色。如油位低于观察镜的1/2位置,则应查明漏油原因并排除故障后再充注润滑油;如油已变色则应彻底更换润滑油。?检查制冷系统内是否存在空气,如有则应排放空气。?具体检查压缩机如下参数:?
a)压缩机电机绝缘电阻(正常0.5MΩ以上);?b)压缩机运行电流(正常为额定值,三相基本平衡);?c)压缩机油压(正常10~15kgf/Cm2);?d)压缩机外壳温度(正常85℃以下);?e)吸气压力(正常值4.9~5.4kgf/cm2);?f)排气压力(正常值12.5kgf/cm2);?g)检查压缩机是否有异常的噪音或振动;?h)检查压缩机是否有异常的气味。?
通过上述检查综合判断压缩机是否有故障,如有则应更换压缩机(外委维修)。?拧紧所有紧固件并清洁压缩机。 |
|